查看: 7862|回复: 10

[求助] 新网的大神们,你们看这电路是哪出了问题?

跳转到指定楼层
楼主
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
发表于 3 天前 淮阳新网 wap.huaiyangnews.com | 只看该作者
零线太细了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 3 天前 淮阳新网 wap.huaiyangnews.com | 只看该作者
烧坏了换新的,专业的事情找专业人
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 3 天前 淮阳新网 wap.huaiyangnews.com | 只看该作者
奇葩!工作零线当保护地线!危险!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 3 天前 淮阳新网 wap.huaiyangnews.com | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 3 天前 | 只看该作者
零线不可以接地线上
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 3 天前 | 只看该作者
零线不可以接地线上,地线是避免漏电危害的,零线上有点电流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 3 天前 淮阳新网 wap.huaiyangnews.com | 只看该作者
接触不良,串路太多,回流太大,零线线径太细,过流起热!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 3 天前 淮阳新网 wap.huaiyangnews.com | 只看该作者
这是串路太多了电流过大压线不实造成起热烧焦线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 前天 01:39 淮阳新网 wap.huaiyangnews.com | 只看该作者
负载太大,或者零线分流排那里压虚了导致接触不良,目测是这个原因我就是做这个的,建议换个承载电流大点的分流排(下面那个是相线分流还是零线分流?现在做小箱子都不分线颜色了吗?通常相线(火线)是黄A绿B红C,零线是蓝色,接地是黄绿双色)正常运行拉负载后过几分钟把总闸断开过欠压保护器左边那个关掉,摸下右边几个开关上面的线烫不烫尤其是过欠压保护器出来的线,有点温度正常,烫手就全换掉